南京安貝旭電力科技有限公司2025-04-22
直流故障快速隔離,安貝旭在連云港項目中采用"固態直流斷路器+限流電抗器"組合方案,可在5ms內切斷故障電流。實測數據顯示,當某支路發生短路時,系統能保證其他3個計量點供電不間斷,電壓波動小于7%。
本回答由 南京安貝旭電力科技有限公司 提供
其余 1 條回答
南京安貝旭電力科技有限公司
聯系人: 陳蓉
手 機: 15952077791
網 址: https://www.anbeixu.com/