上海大載機電有限公司2025-07-08
差動值(啟停壓力差)設置不當會導致:1)差動值過?。ǎ?bar)將引起壓縮機頻繁啟停,縮短設備壽命;2)差動值過大(>3bar)會使系統在異常工況下持續運行,可能造成壓縮機過載。建議高壓差動值設為1.5-2bar,低壓差動值設為0.8-1.2bar,具體需參照壓縮機廠商推薦值。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
EVR電磁閥在飛機環控系統中如何滿足適航要求?
已有 1 條回答干燥過濾器在變頻多聯機系統中為什么需要配置雙級過濾?
已有 1 條回答壓力開關在冷凍冷藏系統中有哪些保護功能?
已有 1 條回答CCV單向閥在二氧化碳跨臨界系統中有什么特殊設計?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在模塊化冷水機組中如何配置?
已有 1 條回答干燥過濾器在R32制冷劑系統中需要特別注意什么?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/