上海大載機電有限公司2025-07-08
診斷方法包括:1)測量蒸發器進出口溫差,正常過熱度應為4-8K;2)觀察視液鏡氣泡情況;3)檢測壓縮機吸氣過熱度(應保持在5-15K范圍);4)檢查感溫包固定狀態和保溫情況;5)對比高低壓表讀數與標準工況值。發現異常時需先排除系統其他故障再調整膨脹閥。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
CCV單向閥在吸收式儲能系統中如何優化性能?
已有 1 條回答GBC球閥在半導體特氣系統中為什么需要采用隔膜密封結構?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在模塊化數據中心冷卻系統中如何配置冗余?
已有 1 條回答EVR電磁閥在飛機環控系統中如何滿足適航要求?
已有 1 條回答干燥過濾器在變頻多聯機系統中為什么需要配置雙級過濾?
已有 1 條回答壓力開關在冷凍冷藏系統中有哪些保護功能?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/