上海大載機電有限公司2024-11-13
當移除選件、增加選件或進行選件替換時,會出現A88報警。
如出現A88報警,同時不希望保留原有參數,可進行以下操作:
1. 斷開主電源,等待顯示器關閉。
2. 在為 LCP 102 加電時,同時按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 鍵
3. 5秒后松開這些鍵。
4. 除了P15-00 運行時間、P15-03 加電次數、P15-04 過溫次數、P15-05 過壓次數,
變頻器其它參數更改為出廠設置。
5、LCP顯示A80,變頻器初始化報警。按住[Reset]鍵,復位報警A80。重新設置客戶
需要設置的參數。
如出現A88報警,同時希望保留原有參數,可進行以下操作
1、將參數P14-89 設置為【1】更改選件;
2、給變頻器重新上電;
3、變頻器將出現報警A67,選件已更改。
4、按住[Reset]鍵,復位報警A67。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
CCV單向閥在空間推進系統中的可靠性優勢有哪些?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥的預測性維護算法如何降低工廠停機損失?
已有 1 條回答干燥過濾器在核電站冷卻系統的抗輻射優勢如何體現?
已有 1 條回答電子膨脹閥的數字孿生系統如何優化數據中心冷卻?
已有 1 條回答熱力膨脹閥在航天環控系統中的微重力適應性有何技術優勢?
已有 1 條回答GBC球閥在深海裝備中的耐壓優勢如何實現?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131