中山市鍋爐安裝工程有限公司2024-11-13
CO檢測裝置很早被鍋爐廠家引進并小范圍試點,但由于爐內溫度高,傳感器性能等制約因素,一直未能列入鍋爐燃燒調整參考指標。
本回答由 中山市鍋爐安裝工程有限公司 提供
其余 2 條回答
燃盡風門開度的影響. 在600MW負荷工況下,SOFA風門保持原有開度,即55%/100%/55%/75%,此時爐膛側CO濃度在70000-90000ppm,水冷壁附近還原性氣氛較強,高溫腐蝕風險較大。各層SOFA風門開度均減小10%后,爐膛CO濃度可降低至50000ppm左右,而脫硝入口含量變化幅度很小。 風量調整的影響. 在600MW以上穩定負荷時段且尾部CO含量過高時,進行變風量試驗。620MW穩定工況下,增大總風量50t/h,尾部CO從超過4000ppm(具體數值未知,已超量程)降至350ppm。若以初始值4000ppm計算,此時排煙熱損失增大0.16%,化學不完全燃燒熱損失減小1.25%。630MW穩定工況下,增大總風量80t/h,尾部CO從1000ppm降至450ppm。此時排煙熱損失增大0.11%,化學不完全燃燒熱損失減小0.21%。